冰雪梅婷 发表于 2011-6-8 14:20:31

层流净化手术室空气采样

空气采样
1、每月监测一次
2、净化系统启动后1小时、进行医疗活动前期间采样。
3、严格执行无菌技术操作规程。
4、采样高度:与地面垂直高读80-150cm。
5、布点方法。
(1)百级手术间:中央区5个平皿,双对角线布置。周边区8个平皿,每边内2点布置
(2)千级手术间:中央区3个平皿,单对角线布点。周边区6个平皿,长边内2点,短边内1点布置。
(3)万级手术间:中央区3个平皿,单对角线布点。周边区4个平皿,每边内1点布置。
(4)十万级手术间:面积>30m²   4个平皿,避开送风口正下方放置。面积≤30m²   2个平皿,避开送风口正下方放置。

6、放置时由内向外,收回时由外向内。
7、收放培养皿时避免跨越无菌区。